Приказ минэнерго 323

Содержание

Нормативная доля расхода теплоты на собственные нужды котельной

Таблица 3.

Примечание: Обдувка поверхностей теплообмена учтена для котлов, работающих на всех видах топлива, кроме газообразного.

При отклонении фактических условий эксплуатации от приведенных в таблице 3 значение dсн определяется по составляющим элементам в соответствии с методикой тепловых расчетов.

2.13. Для текущего и перспективного планирования средневзвешенная норма расхода топлива на выработку тепловой энергии , кг у.т./Гкал, для котельных и предприятий может рассчитываться по индивидуальным нормам, номинальной производительности и продолжительности функционирования котлов каждого типа на соответствующем виде топлива по формуле:

, (8)

где Hij — индивидуальная норма расхода топлива котлом i по расчетному виду топлива j, кг у.т./Гкал;

Qoi — номинальная производительность котла типа i, Гкал/ч;

Tpij — продолжительность функционирования в планируемом периоде всех котлов типа i на расчетном топливе вида j, ч;

n — количество типов котлов;

m — количество видов топлива;

Nij — количество котлов типа i, работающих на топливе вида j.

Значение dсн в этом случае определяется на основе анализа отчетных данных с учетом планируемых организационно-технических мероприятий по экономии тепловой энергии на собственные нужды котельной.

Нормативная доля расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной определяется по предыдущему году:

, (9)

где Qн — количество тепловой энергии (нетто), выработанной котельной, тыс. Гкал;

Qбр — количество тепловой энергии (брутто), произведенной котельной, тыс. Гкал.

2.14. Интегральный нормативный коэффициент K учитывает отклонение планируемых условий эксплуатации от условий эксплуатации, принятых при расчете индивидуальных норм: в этом случае он определяется расчетно-аналитическим и расчетно-статистическим методами на основе информации о фактических расходах топлива и выработанной тепловой энергии за ряд лет.

Фактическое значение этого коэффициента на планируемый период определяется по уравнению:

, (10)

где Вф — фактический расход топлива за отчетный год, тыс. кг у.т.;

— средневзвешенная норма расхода топлива, кг у.т./Гкал, полученная по формуле (8); при этом для расчета принимается фактическая продолжительность функционирования котлов каждого типа на каждом расчетном виде топлива;

Qбр — количество выработанной тепловой энергии за отчетный год, тыс. Гкал.

2.16. Общая потребность в топливе, т у.т., определяется умножением общего количества тепловой энергии, подлежащей выработке, на удельную норму затрат условного топлива:

В = Qвыр b 10-3, (11)

где Qвыр — количество тепловой энергии, необходимой для покрытия тепловой нагрузки на планируемый период, Гкал;

b — удельные затраты условного топлива, кг у.т./Гкал.

2.17. Пересчет количества условного топлива Вусл в количество натурального топлива Внат производится в соответствии с характеристиками этого топлива и значением калорийного эквивалента по формуле:

, (12)

где Э — калорийный эквивалент, определяемый по формуле:

, (13)

где , — низшая теплота сгорания натурального и условного топлива, ккал/кг(м3).

Средние значения калорийных эквивалентов для перевода натурального топлива в условное приведены в Приложении 8.

При прогнозировании и планировании потребности в топливе в конкретных условиях значения калорийных эквивалентов следует принимать по сертификатам на поставляемое топливо или по договорам с поставщиками.

2.18. Нормы потерь топлива при транспортировании, разгрузке, хранении и других топливно-транспортных операциях даны в таблицах 4 и 5.

Нормы потерь твердого топлива, %%

Таблица 4.

Нормы потерь жидкого топлива

Таблица 5.

Наименование операции Потери, %%
Перевозка в железнодорожных цистернах 0,4
Прием из железнодорожных цистерн и автоцистерн в заглубленные железобетонные и наземные металлические резервуары 0,021
Хранение в резервуарных емкостях (1 кг на 1 м2 поверхности испарения в месяц):
— резервуары заглубленные железобетонные 0,003
— резервуары наземные металлические 0,006

2.19. Количество тепловой энергии, подлежащей выработке источниками теплоснабжения на планируемый период, включает:

— количество тепловой энергии, необходимой на покрытие теплового потребления;

— количество тепловой энергии, необходимой на покрытие тепловых потерь в тепловых сетях.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НЕОБХОДИМОЙ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

3.1. Суммарное тепловое потребление

3.1.1. Количество тепловой энергии, необходимое для теплоснабжения потребителей на планируемый период, Гкал, определяется из выражения:

, (14)

где Qi — количество тепловой энергии, необходимое отдельному потребителю на планируемый период, Гкал;

m — количество потребителей.

3.1.2. Количество тепловой энергии, необходимое отдельному потребителю на планируемый период, Гкал, складывается из количеств тепловой энергии на отопление, приточную вентиляцию и горячее водоснабжение:

Qi = Qo + Qv + Qh. (15)

3.1.3. При подаче воды на горячее водоснабжение неполные сутки или в течение неполной недели норма потребления горячей воды снижается введением соответствующих коэффициентов, приведенных в таблице Приложения 2.

3.2. Количество тепловой энергии на отопление

3.2.1. Количество тепловой энергии, Гкал, необходимой для отопления зданий на планируемый период (отопительный период в целом, квартал, месяц, сутки), определяется по формуле:

, (16)

где Qomax — расчетное значение часовой тепловой нагрузки отопления, Гкал/ч, принимается по проекту зданий; при отсутствии проектных данных — по укрупненным показателям с учетом удельной отопительной характеристики;

tj — усредненное расчетное значение температуры воздуха внутри отапливаемых зданий, °С;

to — расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования отопления в конкретной местности, °С;

tom — среднее значение температуры наружного воздуха за планируемый период, °С;

n — продолжительность функционирования систем отопления в планируемый период, сут.

Количество тепловой энергии, Гкал, подаваемой на отопление зданий при значениях температуры наружного воздуха выше значения, соответствующего точке излома температурного графика регулирования отпуска тепловой энергии, определяется по формуле (16) с введением коэффициента, значение которого следует принимать из выражения:

, (17)

где t1 и t2 — значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику регулирования отопления в диапазоне его спрямления, °С;

и — значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, измененные в связи со спрямлением температурного графика, °С.

3.2.2. Расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования отопления для конкретного населенного пункта, а также среднее значение температуры наружного воздуха на планируемый период следует принимать по СНиП 23-01-99 , а при отсутствии в необходимой информации — по сведениям местной метеостанции за предыдущие 5 лет.

3.2.3. Методика определения расчетных часовых тепловых нагрузок отопления зданий приведена в Приложении 3.

3.2.4. Потребность в тепловой энергии на технологические цели присоединенных сельскохозяйственных, коммунально-бытовых и других организаций определяется по проектным данным и результатам испытаний, зафиксированным в энергетических паспортах, оформленным в установленном порядке.

3.3. Количество тепловой энергии на приточную вентиляцию и воздушно-тепловые завесы

3.3.1. Потребность в тепловой энергии на вентиляцию и воздушно-тепловые завесы определяется для соответствующих систем, имеющихся в теплоснабжаемых зданиях.

3.3.2. Продолжительность функционирования систем приточной вентиляции в течение суток и длительность планируемого периода принимаются в зависимости от назначения и режима работы организаций, расположенных в теплоснабжаемых зданиях. При отсутствии средств автоматического регулирования продолжительность функционирования калориферов систем приточной вентиляции — 24 ч/сут.

3.3.3. Количество тепловой энергии, Гкал, необходимое для приточной вентиляции на планируемый период, определяется формулой:

, (18)

где Qvmax — расчетное значение часовой тепловой нагрузки приточной вентиляции, Гкал/ч, принимается по проекту зданий; при отсутствии проектных данных — по укрупненным показателям с учетом удельной вентиляционной характеристики;

tv — расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования отопления, °С;

n — продолжительность функционирования систем приточной вентиляции в планируемый период, ч.

3.3.4. Расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования вентиляции для конкретного населенного пункта, а также среднее значение температуры наружного воздуха на планируемый период следует принимать по СНиП 23-01-99 , а при отсутствии в необходимой информации — по сведениям местной метеостанции за предыдущие 5 лет.

3.3.5. Расчетные значения часовой тепловой нагрузки приточной вентиляции и воздушно-тепловых завес в жилых зданиях, зданиях социально-бытового и административного назначения, обслуживаемых теплоснабжающей организацией, определяются по проектам, энергетическим паспортам указанных зданий, по результатам приборных измерений, с коррекцией на условия планируемого периода, а также по нормам затрат тепловой энергии в этих зданиях, представленным абонентами и утвержденным в установленном порядке.

3.3.6. Необходимое количество тепловой энергии для функционирования систем приточной вентиляции и воздушно-тепловых завес в планируемый период, Гкал, при отсутствии информации, упомянутой в п.3.3.5, определяется по указаниям Приложения 3. При определении расчетных нагрузок вентиляции следует использовать информацию, содержащуюся в Приложениях 8 и 9.

3.4. Количество тепловой энергии на горячее водоснабжение

3.4.1. Необходимое количество тепловой энергии на горячее водоснабжение на планируемый период, Гкал, определяется по формуле:

Qh = Qhm no + Qhms ns, (19)

где Qhm — среднее значение часовой тепловой нагрузки горячего водоснабжения в отопительный период, Гкал/ч;

Qhms — среднее значение часовой тепловой нагрузки горячего водоснабжения в неотопительный период, Гкал/ч;

no — продолжительность функционирования систем горячего водоснабжения в отопительном периоде, ч;

ns — продолжительность функционирования систем горячего водоснабжения в неотопительном периоде, ч.

Общая продолжительность функционирования систем горячего водоснабжения, сут, определяется органом местного самоуправления в установленном порядке; если длительность не установлена, она принимается по СНиП 2.04.07-86* в размере 350 сут.

3.4.2. Средние значения часовой тепловой нагрузки горячего водоснабжения в отопительном и неотопительном периодах для жилых зданий, зданий социально-бытового и административного назначения определяются на основе проектных данных, результатов испытаний, зафиксированных в энергетических паспортах, оформленных в установленном порядке, а также согласно нормам затрат тепловой энергии для соответствующих зданий, представляемым потребителями и утвержденным в установленном порядке.

3.4.3. Для определения нагрузки горячего водоснабжения используются показатели учета средствами измерений за предыдущий отчетный период с соответствующей коррекцией по условиям планируемого периода.

При отсутствии приборного учета определение средних значений часовой тепловой нагрузки горячего водоснабжение производится по нормам водопотребления, утвержденным органами местного самоуправления в установленном порядке. При отсутствии утвержденных норм используется информация, приведенная в СНиП 2.04.01-85* .

3.4.4. Методика определения средних значений часовой тепловой нагрузки горячего водоснабжения приведена в Приложении 3.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НЕОБХОДИМОЙ НА ПОКРЫТИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

4.1. Эксплуатационные потери и затраты теплоносителя в водяных тепловых сетях

4.1.1. К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплутационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

4.1.2. К технологическим затратам теплоносителя относятся:

— затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей и систем теплопотребления;

— технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

— технически обусловленные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания.

4.1.3. К утечке теплоносителя относятся его потери в трубопроводах тепловых сетей и систем теплопотребления, технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии, в пределах, регламентированных Правилами .

4.1.4. Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального режима эксплуатации, а также превышающие нормативные значения показателей, упомянутых выше, в утечку не включаются и являются непроизводительными потерями.

4.1.5. Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления, как новых, так и после планового ремонта или реконструкции, принимаются условно в размере 1,5-кратной емкости присоединяемых элементов системы теплоснабжения.

4.1.6. Технологические затраты теплоносителя, обусловленные его сливом приборами автоматики и защиты тепловых сетей и систем теплопотребления, определены конструкцией и технологией обеспечения нормального функционирования этих приборов.

Размеры затрат устанавливаются на основе паспортной информации или технических условий на указанные приборы и уточняются в результате их регулирования.

Значения потерь теплоносителя в результате слива из этих приборов, м3, на планируемый период определяются:

, (20)

где m — технически обоснованный расход теплоносителя, сливаемого каждым из установленных средств автоматики или защиты, м3/ч;

N — количество функционирующих средств автоматики и защиты одного типа;

n — продолжительность функционирования однотипных средств автоматики и защиты в планируемый период, ч.

4.1.7. Технологические затраты теплоносителя при плановых эксплуатационных испытаниях и промывке тепловых сетей и систем теплопотребления включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении. Нормирование этих затрат теплоносителя производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения упомянутых работ, а также эксплуатационных норм затрат, утвержденных администрацией предприятия для каждого вида работ в тепловых сетях и системах теплопотребления, находящихся на балансе теплоснабжающей организации.

Для трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления, находящихся на балансе иных организаций, нормируемые затраты теплоносителя на проведение указанных работ планируются в соответствии с договорами о теплоснабжении, на основе технически обоснованных сведений.

4.1.8. Нормативные значения годовых потерь теплоносителя, обусловленных утечкой теплоносителя, м3, определяются по формуле:

Му.н = а Vгод nгод 10-2 = mу.н.год nгод, (21)

где a — норма среднегодовой утечки теплоносителя, установленная Правилами в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления, м3/чм3;

Vгод — среднегодовая емкость тепловой сети и систем теплопотребления, м3;

nгод — продолжительность функционирования тепловой сети и систем теплопотребления в течение года, ч;

mу.н.год — среднечасовая за год норма потерь теплоносителя, обусловленных его утечкой, м3/ч.

Значение среднегодовой емкости тепловых сетей и присоединенных к ним систем теплопотребления, м3, определяется формулой:

, (22)

где Vo и Vs — емкость трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления в отопительном и неотопительном периодах, м3;

no и ns — продолжительность функционирования тепловой сети в отопительном и неотопительном периодах, ч.

4.1.9. Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины:

Как рассчитать расход дров на отопление

В связи с неуклонным повышением стоимости тарифов на электричество и природный газ, все более актуальным для отопления становится использования различных видов твердого топлива. Неудивительно, что хозяева частных домов стремятся подыскать другие варианты экономного отопления и устанавливают теплогенераторы, работающие на дровах. Но, прежде чем приобрести твердотопливный котел, каждый домовладелец хочет понять, во что обойдется ежедневная эксплуатация такого источника тепла. Для этого в первую очередь следует определить расход дров на отопление дома, о чем и пойдет речь в данной статье.

Исходные данные для расчета

Сами вычисления, с помощью которых определяется количество сжигаемой в топке котла древесины, достаточно просты. Сложность состоит в том, чтобы правильно выбрать исходные данные для выполнения расчетов. Конечно, проще всего воспользоваться каким-нибудь онлайн-калькулятором, что размещены на различных интернет-ресурсах, и таким образом выяснить для себя нормы расхода дров на отопление своего жилища. Только вот проверить правильность подсчета можно лишь одним способом: выполнить его самостоятельно, вручную.

По этой причине мы изначально предлагаем идти таким путем, тогда вы будете уверены в результате. А вот проверить его правильность сможете на нескольких онлайн-калькуляторах. Ниже мы представим методику и одновременно в качестве примера проведем расчет расхода количества дров для отопления дома в 100 м2. Но прежде всего – исходные данные, вот их перечень:

  • порода древесины, которой предполагается топить помещения;
  • степень их влажности;
  • КПД печи или котла на твердом топливе;
  • потребная на обогрев здания тепловая мощность.

Те, кто хоть раз пользовался печкой, наверняка замечали, что при горении дров из разных деревьев выделяется неодинаковое количество тепла. Например, березовые поленья дают больше жара, чем тополь или сосна. Так происходит потому, что разные породы деревьев имеют различную плотность и теплотворную способность. Также количество дров на 1 кВт тепловой энергии зависит от их влажности. Чем она выше, тем больше теплоты уходит на испарение воды из топлива, а на обогрев дома остается меньше. По итогу древесины на обогрев жилища уйдет больше.

Эффективность использования энергии, содержащейся в древесине, зависит от КПД того или иного источника тепла. Например, камин или обычная печь много энергии выбрасывают в атмосферу вместе с продуктами горения, соответственно, их КПД не превышает 60%. Другое дело – твердотопливный или пиролизный котел, чья эффективность может достигать 80%, эти особенности необходимо учитывать, просчитывая расходы на отопление частного дома.

Ниже в таблице представлены справочные данные о теплотворной способности 1 м3 некоторых пород древесины при определенной влажности.

Примечание. В таблице указаны значения для «чистого» кубометра каждого вида топлива, расчет кубатуры дров надо выполнять по 1 м3 поленьев или бревен складского хранения, о чем будет сказано ниже.

Значение тепловой мощности, необходимой для отопления жилища, лучше всего принять по расчету, сделанному специалистами во время проектирования дома. Но зачастую подобные данные у домовладельцев отсутствуют, в таком случае количество и стоимость дров на отопление можно высчитать по усредненному значению потребной мощности. Она определяется общеизвестным методом: на обогрев 10 м2 помещений затрачивается 1 кВт теплоты при самых неблагоприятных условиях, а в среднем за сезон – 0.5 кВт. То есть, усредненный норматив для дома площадью 100 м2 составит 5 кВт/ч.

Порядок выполнения расчета

Итак, чтобы выяснить объемный расход дров в твердотопливном котле или печи за 1 сутки, надо воспользоваться формулой:

V = 24Q / (q х 0.01КПД), где:

  • V – количество дров, расходуемых за 1 час, м3;
  • Q – потребная мощность на обогрев здания, кВт;
  • q – теплотворная способность заданной породы древесины определенной влажности, принимается по таблице, кВт/м3;
  • КПД – эффективность котельной установки в процентах.

Если предположить, что в нашем примере жилище будет отапливаться пиролизным котлом на твердом топливе с КПД 75%, загружаемым поленьями из просушенной сосны, то формула расчета дров примет такой вид:

V = 24 х 5 / (2166 х 0.01 х 75) = 0.074 м3

Важно! Чтобы правильно вычислить расход дров в пиролизном котле, надо учитывать особенности его работы. КПД 75—80% применяется в формуле, когда дрова имеют влажность не выше 25%. Если же этот показатель больше, то эффективность теплогенератора снижается до 70%, как у традиционных агрегатов.

Дальше нетрудно посчитать, сколько потребуется топлива на 1 месяц: 0.074 х 30 = 2.22 м3. Но этот результат – неокончательный, поскольку в формуле принимает участие значение теплоты сгорания для «чистого» кубометра, а в реальности топливо в поленнице занимает больше места из-за плотности укладки. Чтобы правильно произвести расчет дров в кубах, надо определить количество складометров.

Осуществить данные вычисления поможет ГОСТ 3242–88, в нем прописан норматив, в соответствии с которым складированные дрова следует обмерять, высчитывать складометры, а потом их переводить в плотные меры – кубометры. Перевод осуществляется путем умножения объема поленницы на коэффициент полнодревесности. Ниже в таблице представлены значения данного коэффициента для древесины различной конфигурации.

Поскольку в нашем случае стоит обратная задача, то полученный ранее объем топлива надо делить на один из коэффициентов, соответствующий реальным условиям.

Для примера возьмем колотые дрова длиной 0.5 м, тогда для хвойных пород следует выбрать значение 0.73. Окончательно выясняем реальный расход твердого топлива из сухой сосны за 1 месяц для частного дома площадью 100 м2:

2.22 м3 / 0.73 = 3.04 м3

Как видите, затраты на отопление загородного дома дровами подсчитать вовсе не сложно. Важно не перепутать исходные данные, а в конце полученные кубометры помножить на цену топлива в вашем регионе. Важный момент: при заказе дров уточните, какие меры использует поставщик: «чистые» кубометры или складометры, тут есть вероятность ошибиться и переплатить либо недополучить некоторое количество древесины.

Информация

Архангельск
Верхнетоемский муниципальный район
Вилегодский муниципальный район
Виноградовский муниципальный район
Каргопольский муниципальный район
Коношский муниципальный район
Котласский муниципальный район
Красноборский муниципальный район
Ленский муниципальный район
Мезенский муниципальный район
Няндомский муниципальный район
Онежский муниципальный район
Пинежский муниципальный район
Плесецкий муниципальный район
Приморский муниципальный район
Устьянский муниципальный район
Холмогорский муниципальный район

Нормативы потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома

Город Архангельск

Утверждены постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 31 января 2015 г. № 7-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 24 апреля 2019 г. № 17-пн, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 года)

Нормативы потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома
(кубометров дров в плотной мере на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц отопительного периода)
Категория со стенами из камня, кирпича со стенами из панелей, блоков со стенами из дерева, смешанных и других материалов
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
1 0,0382 0,0382 0,0382
2 0,0354 0,0354 0,0354
3 0,0222 0,0222 0,0222
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
1 0,0174 0,0174 0,0174
2 0,0146 0,0146 0,0146

Примечание: Для определения годовой потребности необходимо норматив потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома умножить на количество месяцев отопительного периода (9 месяцев).

Наверх

Верхнетоемский муниципальный район

Утверждены постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 31 января 2019 г. № 5-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 28 марта 2019 г. № 11-пн, вступает в силу с 1 марта 2019 года)

Нормативы потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома
(кубометров дров в плотной мере на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц отопительного периода)
Категория со стенами из камня, кирпича со стенами из панелей, блоков со стенами из дерева, смешанных и других материалов
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
1 0,0402 0,0402 0,0402
2 0,0416 0,0416 0,0416
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
1 0,0157 0,0157 0,0157
2 0,0132 0,0132 0,0132

Примечание: Для определения годовой потребности необходимо норматив потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома умножить на количество месяцев отопительного периода (9 месяцев).

Наверх

Вилегодский муниципальный район

Утверждены постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 24 июля 2018 г. № 18-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 19 октября 2018 г. № 112-пн)

Нормативы потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома
(кубометров дров в плотной мере на 1 кв. м общей площади жилого и нежилого помещения в месяц отопительного периода)
Категория со стенами из камня, кирпича со стенами из панелей, блоков со стенами из дерева, смешанных и других материалов
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
1 0,041 0,041 0,041
2 0,038 0,038 0,038
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
1 0,0168 0,0168 0,0168
2 0,0141 0,0141 0,0141

Примечание: Для определения годовой потребности необходимо норматив потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома умножить на количество месяцев отопительного периода (8 месяцев).

Наверх

Виноградовский муниципальный район

Утверждены постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 31 января 2019 г. № 6-пн (вступает в силу с 1 марта 2019 года)

Нормативы потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома
(кубометров дров в плотной мере на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц отопительного периода)
Категория со стенами из камня, кирпича со стенами из панелей, блоков со стенами из дерева, смешанных и других материалов
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
1 0,0384 0,0384 0,0384
2 0,0401 0,0401 0,0401
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
1 0,0155 0,0155 0,0155
2 0,0130 0,0130 0,0130

Примечание: Для определения годовой потребности необходимо норматив потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома умножить на количество месяцев отопительного периода (9 месяцев).

Наверх

Каргопольский муниципальный район

Утверждены постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 24 июля 2018 г. № 31-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 19 октября 2018 г. № 116-пн)

Нормативы потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома
(кубометров дров в плотной мере на 1 кв. м общей площади жилого и нежилого помещения в месяц отопительного периода)
Категория со стенами из камня, кирпича со стенами из панелей, блоков со стенами из дерева, смешанных и других материалов
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
1 0,0384 0,0384 0,0384
2 0,0397 0,0397 0,0397
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
1 0,0155 0,0155 0,0155
2 0,013 0,013 0,013

Примечание: Для определения годовой потребности необходимо норматив потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома умножить на количество месяцев отопительного периода (9 месяцев).

Наверх

Коношский муниципальный район

Утверждены постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 24 июля 2018 г. № 30-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 19 октября 2018 г. № 115-пн)

Нормативы потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома
(кубометров дров в плотной мере на 1 кв. м общей площади жилого и нежилого помещения в месяц отопительного периода)
Категория со стенами из камня, кирпича со стенами из панелей, блоков со стенами из дерева, смешанных и других материалов
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
1 0,0384 0,0384 0,0384
2 0,0389 0,0389 0,0389
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
1 0,0155 0,0155 0,0155
2 0,013 0,013 0,013

Примечание: Для определения годовой потребности необходимо норматив потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома умножить на количество месяцев отопительного периода (9 месяцев).

Наверх

Котласский муниципальный район

Утверждены постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 24 июля 2018 г. № 22-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 19 октября 2018 г. № 108-пн)

Нормативы потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома
(кубометров дров в плотной мере на 1 кв. м общей площади жилого и нежилого помещения в месяц отопительного периода)
Категория со стенами из камня, кирпича со стенами из панелей, блоков со стенами из дерева, смешанных и других материалов
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
1 0,041 0,041 0,041
2 0,038 0,038 0,038
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
1 0,0168 0,0168 0,0168
2 0,0141 0,0141 0,0141

Примечание: Для определения годовой потребности необходимо норматив потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома умножить на количество месяцев отопительного периода (8 месяцев).

Наверх

Красноборский муниципальный район

Утверждены постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 24 июля 2018 г. № 23-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 19 октября 2018 г. № 111-пн)

Нормативы потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома
(кубометров дров в плотной мере на 1 кв. м общей площади жилого и нежилого помещения в месяц отопительного периода)
Категория со стенами из камня, кирпича со стенами из панелей, блоков со стенами из дерева, смешанных и других материалов
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
1 0,041 0,041 0,041
2 0,038 0,038 0,038
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
1 0,0168 0,0168 0,0168
2 0,0141 0,0141 0,0141

Примечание: Для определения годовой потребности необходимо норматив потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома умножить на количество месяцев отопительного периода (8 месяцев).

Наверх

Ленский муниципальный район

Утверждены постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 09 февраля 2018 г. № 5-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 19 октября 2018 г. № 109-пн)

Нормативы потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома
(кубометров дров в плотной мере на 1 кв. м общей площади жилого и нежилого помещения в месяц отопительного периода)
Категория со стенами из камня, кирпича со стенами из панелей, блоков со стенами из дерева, смешанных и других материалов
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
1 0,0390 0,0390 0,0390
2 0,0361 0,0361 0,0361
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
1 0,0168 0,0168 0,0168
2 0,0141 0,0141 0,0141

Примечание: Для определения годовой потребности необходимо норматив потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома умножить на количество месяцев отопительного периода (8 месяцев).

Наверх

Мезенский муниципальный район

Утверждены постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 31 января 2019 г. № 7-пн (вступает в силу с 1 марта 2019 года)

Нормативы потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома
(кубометров дров в плотной мере на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц отопительного периода)
Категория со стенами из камня, кирпича со стенами из панелей, блоков со стенами из дерева, смешанных и других материалов
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
1 0,0410 0,0410 0,0410
2 0,0444 0,0444 0,0444
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
1 0,0171 0,0171 0,0171
2 0,0144 0,0144 0,0144

Примечание: Для определения годовой потребности необходимо норматив потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома умножить на количество месяцев отопительного периода (9 месяцев).

Наверх

Няндомский муниципальный район

Утверждены постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 24 июля 2018 г. № 29-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 19 октября 2018 г. № 114-пн)

Нормативы потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома
(кубометров дров в плотной мере на 1 кв. м общей площади жилого и нежилого помещения в месяц отопительного периода)
Категория со стенами из камня, кирпича со стенами из панелей, блоков со стенами из дерева, смешанных и других материалов
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
1 0,0384 0,0384 0,0384
2 0,0387 0,0387 0,0387
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
1 0,0155 0,0155 0,0155
2 0,013 0,013 0,013

Примечание: Для определения годовой потребности необходимо норматив потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома умножить на количество месяцев отопительного периода (9 месяцев).

Наверх

Онежский муниципальный район

Утверждены постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 24 июля 2018 г. № 28-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 19 октября 2018 г. № 117-пн)

Нормативы потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома
(кубометров дров в плотной мере на 1 кв. м общей площади жилого и нежилого помещения в месяц отопительного периода)
Категория со стенами из камня, кирпича со стенами из панелей, блоков со стенами из дерева, смешанных и других материалов
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
1 0,0370 0,0370 0,0370
2 0,0378 0,0378 0,0378
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
1 0,0147 0,0147 0,0147
2–3 0,0123 0,0123 0,0123

Примечание: Для определения годовой потребности необходимо норматив потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома умножить на количество месяцев отопительного периода (9 месяцев).

Наверх

Пинежский муниципальный район

Утверждены постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 09 августа 2018 г. № 36-пн

Нормативы потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома
(кубометров дров в плотной мере на 1 кв. м общей площади жилого и нежилого помещения в месяц отопительного периода)
Категория со стенами из камня, кирпича со стенами из панелей, блоков со стенами из дерева, смешанных и других материалов
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
1 0,0410 0,0410 0,0410
2 0,0421 0,0421 0,0421
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
1 0,0171 0,0171 0,0171
2 0,0144 0,0144 0,0144

Примечание: Для определения годовой потребности необходимо норматив потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома умножить на количество месяцев отопительного периода (9 месяцев).

Наверх

Плесецкий муниципальный район

Утверждены постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 24 июля 2018 г. № 27-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 19 октября 2018 г. № 113-пн)

Нормативы потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома
(кубометров дров в плотной мере на 1 кв. м общей площади жилого и нежилого помещения в месяц отопительного периода)
Категория со стенами из камня, кирпича со стенами из панелей, блоков со стенами из дерева, смешанных и других материалов
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
1 0,0384 0,0384 0,0384
2 0,0403 0,0403 0,0403
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
1 0,0155 0,0155 0,0155
2 0,013 0,013 0,013

Примечание: Для определения годовой потребности необходимо норматив потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома умножить на количество месяцев отопительного периода (9 месяцев).

Наверх

Приморский муниципальный район

Утверждены постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 6 июня 2018 г. № 17-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 27 февраля 2019 г. № 10-пн)

Нормативы потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома
(кубометров дров в плотной мере на 1 кв. м общей площади жилого и нежилого помещения в месяц отопительного периода)
Категория со стенами из камня, кирпича со стенами из панелей, блоков со стенами из дерева, смешанных и других материалов
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
1 0,0382 0,0382 0,0382
2 0,0387 0,0387 0,0387
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
1 0,0154 0,0154 0,0154
2 0,0130 0,0130 0,0130

Примечание: Для определения годовой потребности необходимо норматив потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома умножить на количество месяцев отопительного периода (9 месяцев).

Наверх

Устьянский муниципальный район

Утверждены постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 16 февраля 2018 г. № 6-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 19 октября 2018 г. № 110-пн)

Нормативы потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома
(кубометров дров в плотной мере на 1 кв. м общей площади жилого и нежилого помещения в месяц отопительного периода)
Категория со стенами из камня, кирпича со стенами из панелей, блоков со стенами из дерева, смешанных и других материалов
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
1 0,0381 0,0381 0,0381
2 0,0353 0,0353 0,0353
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
1 0,0168 0,0168 0,0168
2 0,0141 0,0141 0,0141

Примечание: Для определения годовой потребности необходимо норматив потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома умножить на количество месяцев отопительного периода (8 месяцев).

Наверх

Холмогорский муниципальный район

Утверждены постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 24 июля 2018 г. № 26-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 09 октября 2019 г. № 14-пн)

Нормативы потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома
(кубометров дров в плотной мере на 1 кв. м общей площади жилого и нежилого помещения в месяц отопительного периода)
Категория со стенами из камня, кирпича со стенами из панелей, блоков со стенами из дерева, смешанных и других материалов
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
1 0,0384 0,0384 0,0384
2 0,0401 0,0401 0,0401
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
1 0,0155 0,0155 0,0155
2 0,013 0,013 0,013

Примечание: Для определения годовой потребности необходимо норматив потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома умножить на количество месяцев отопительного периода (9 месяцев).

Наверх

Расход топлива электростанций

Главная » Статьи » Расход топлива электростанций

Большинство людей, выбирая электростанцию или генератор, интересуется их реальным показателем расхода топлива. Не так-то просто в этом разобраться, поскольку характеристики генератора, указанные в инструкции пестрят весьма туманными формулировками, непонятными для обычного пользователя. Так, например, в инструкциях к генераторам может встретиться такое абстрактное описание, как «75-процентная нагрузка», а хочется оперировать с точными данными, ведь за топливо приходиться платить деньги.

Важно понимать, что расход топлива зависит от рабочей нагрузки на агрегат, соответственно, — при предельной нагрузке (более 75% мощности генератора) расход топлива повышается. Эксплуатация генератора при низкой нагрузке, в пределах 35% — уменьшает топливный расход.

Для вычисления точного расхода топлива электростанции, обычно применяются следующие математические методы.

Для подачи 1 кВт/час электрической энергии, бензиновая электростанция расходует 0.36 л топлива, дизельная 0.2 л. Зная эти показатели, мы умножаем их на мощность генератора и получим условный расход топлива за один час.

Но это еще не все, поскольку на расход топлива генератора влияет еще множество факторов. Например, при нагрузке на агрегат менее 35% теряется экономичность. Изношенность двигателя или низкое качество топлива, также повышают топливный расход.

Перед тем, как купить электростанцию, необходимо подумать над тем, для каких целей Вы будете ее использовать. Если агрегат планируется эксплуатировать лишь в случаях отключения света, как запасной источник питания — экономия топлива не будет приоритетной. Если же Вы будете использовать генератор, как основной источник подачи электроэнергии для строительного объекта, тогда потребление топлива становится одним из важных факторов, и экономия может стать весьма ощутимой в данном направлении.

Компания «ООО «Кронвус-Юг»» ведущий поставщик и производитель генераторов и электростанций. Склад компании обогащен многообразием агрегатов различной мощности и исполнения. По самым выгодным ценам вы сможете купить бензиновые электростанции и дизельные генераторы нашего предприятия. Каталог товаров на сайте поможет Вам более подробно изучить модельные ряды наших устройств, а специалисты нашего предприятия ознакомят Вас с дополнительной информацией.

VI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

VI. Расчет нормативов удельных расходов топлива
по дизельным электростанциям

Общие положения

64. Норматив удельного расхода топлива на отпущенную дизельными электростанциями электрическую энергию (максимально допустимая технически обоснованная мера потребления топлива на единицу электрической энергии, отпускаемой дизельной электростанцией (ДЭС) в электрическую сеть) определяется в целом по организации — юридическому лицу.

Электрическая энергия, отпущенная в электрическую сеть, определяется как электрическая энергия, произведенная дизель-генераторами, за вычетом электрической энергии, использованной на собственные нужды ДЭС, и переданная в электрическую сеть.

При расположении ДЭС в различных муниципальных образованиях или различных поселениях нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию могут рассчитываться и устанавливаться по дизельным электростанциям соответствующего муниципального образования либо поселения.

65. Норматив удельного расхода топлива (НУР) на отпущенную электрическую энергию рассчитывается на основе индивидуальных нормативов дизель-генераторов (ДГ) с учетом их мощности, времени работы, нагрузочных характеристик, технического состояния, величины расхода электроэнергии на собственные нужды ДЭС.

Норматив устанавливается в граммах условного топлива на отпуск одного киловатт-часа электрической энергии, г у.т./(кВт·ч).

66. Выбор состава работающего оборудования и распределение нагрузок между отдельными агрегатами ДЭС базируется на принципе минимальных затрат топлива на производство электрической энергии при сохранении условий надежного электроснабжения потребителей.

При расчете НУР не учитываются затраты топлива и энергии, вызванные отступлениями от правил технической эксплуатации и режимов функционирования оборудования ДЭС, на строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений, монтаж, пуск и наладку нового оборудования электростанций, на экспериментальные и научно-исследовательские работы.

67. Расчеты НУР выполняются для каждого из месяцев расчетного периода регулирования (долгосрочного периода регулирования) и в целом за весь расчетный период регулирования (каждый расчетный период регулирования в рамках долгосрочного периода регулирования) по результатам расчетов за каждый месяц.

68. Норматив удельного расхода топлива по организации определяется на основе результатов расчетов по ДЭС, находящимся у организации в собственности или во владении на иных законных основаниях.

69. Прогнозируемое производство электроэнергии принимается по энергобалансу на расчетный год, а при его отсутствии — по средним показателям за два года, предшествующих текущему, и непосредственно текущему году с учетом прогнозируемых изменений объема потребления энергии. Показатели прогнозируемого производства электроэнергии представляются в табличной форме.

Расчет индивидуальных эксплуатационных нормативов
расхода топлива

70. Расчеты нормативов удельных расходов топлива по дизельным электростанциям выполняются на основе паспортных данных ДГ, нагрузочных характеристик, принимаемых по паспортным данным, данным заводов — изготовителей оборудования или по справочной литературе.

В паспортных и справочных данных указываются мощности дизеля и ДГ, технические параметры, соответствующие режиму номинальной (паспортной) мощности ДГ: удельный расход топлива, коэффициент полезного действия (КПД) генератора, расход топлива на холостой ход и др. (приложение 6 к настоящему порядку).

71. Исходным показателем расчета индивидуального расхода топлива (расход расчетного вида топлива по ДГ на производство 1 киловатт-часа электрической энергии при оптимальных эксплуатационных условиях, указываемый в паспорте дизель-генератора в граммах на один произведенный киловатт-час) является показатель удельного расхода топлива в граммах на киловатт-час с допуском, устанавливаемым в технических условиях на дизель конкретного типа.

72. Для расчета индивидуального удельного расхода топлива для ДГ принимается показатель расхода топлива по дизель-генератору, указанный в ДГ паспорте (технических условиях) (b ) или приведенный в паспорте ном д показатель расхода топлива по дизелю (b ), скорректированный на ном паспортное значение КПД генератора: ДГ д г b = b / эта , г / (кВт·ч). (106) ном ном ном

73. Изменение индивидуального норматива расхода топлива в связи с работой ДГ на нагрузках, отличных от номинальных, принимается по паспортной документации ДГ либо по результатам испытаний ДГ.

В отсутствие указанных данных показатель изменения индивидуального норматива расхода топлива дизелем допускается временно до проведения испытаний принимать путем введения режимного коэффициента (К ), реж определяемого по соотношению: 0,1 К = 0,9 + ————, (107) режi (N / N ) фi номi где: N — средняя прогнозируемая нагрузка i-м ДГ за соответствующий фi период, кВт. N — паспортная мощность i-го ДГ, кВт; номi 74. Минимальная нагрузка, для которой определяется К по формуле режi (107), составляет 25% от величины номинальной нагрузки. Для дизель-генераторов, допускающих безаварийную работу с частичной нагрузкой ниже 25% от номинального значения, К принимается как для режi значения нагрузки 25% и не может превышать 1,3. 75. Изменение индивидуального норматива расхода топлива в связи с износом ДГ (К ) учитывается для ДГ, имеющих превышение фактической изн наработки, ч, над паспортным значением. Значение К принимается с учетом фактического технического состояния шн ДГ, но не может превышать 1,05.

76. Индивидуальный норматив удельного расхода условного топлива на производство одного киловатт-часа электрической энергии i-м дизель-генератором за месяц определяется по формуле:

H Q мес ДГ p b = b x К x К x ——, (108) i номi режi изнi 7000 H где: Q — теплота сгорания топлива, ккал/кг. p

Индивидуальный норматив удельного расхода топлива для каждого ДГ в целом за год определяется как средневзвешенное значение из месячных значений:

┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬───┐ │ Показатель │ Месяцы │Год│ │ ├────┬────┬────┬────┬───┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬────┤ │ │ │ I │ II │ III│ IV │ V │VI │ VII│VIII│ IX│ X │ XI│ XII│ │ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┤ │Производство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электроэнергии, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ кВт·ч │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┤ │Удельный расход │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ г у.т. / (кВт·ч) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────┴────┴────┴────┴────┴───┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴────┴───┘ мес мес SUM b x Э год i i b = ——————-, (109) i мес SUM Э i мес где: Э — производство электроэнергии в месяц i-м ДГ. i

Расчет групповых нормативов удельного расхода
условного топлива на производство электрической энергии

77. Групповой норматив удельного расхода условного топлива на дэс производство электрической энергии по всей ДЭС (b ) определяется как пр средневзвешенное значение месячных показателей по всем ДГ, установленным на ДЭС.

Расчет нормативов удельного расхода топлива на отпущенную
электрическую энергию

78. При расчете нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию учитываются:

78.1. расход топлива на производство электрической энергии, определенный как произведение группового норматива удельного расхода топлива (п. 77) и прогнозируемого объема производства электроэнергии:

дэс дэс дэс -6 B = b x Э x 10 ; (110) пр пр пр

78.2. часовой расход топлива на холостом ходу для каждого ДГ принимается по паспортным данным, а годовой расход как произведение этого значения на число пусков в год и на время работы на холостом ходу, которое принимается равным 0,25 часа, если иное не указано в паспорте ДГ. При отсутствии паспортных данных годовой расход топлива на холостом ходу i-го ДГ при пусках и остановах определяется по формуле:

H Q ДГ p -6 B = 0,21 x b x N x n x тау x —— x 10 , (111) xxi номi номi i xx 7000 где: n — количество пусков i-го ДГ; i тау — время работы на холостом ходу, ч. xxi ДЭС Годовой расход топлива при работе на холостом ходу B для всей ДЭС xx определяется как сумма по всем дизель-генераторам станции;

78.3. расход топлива на периодические опробования i-го дизель-генератора, находящегося в резерве, определяется аналогично пункту 78.2.

Количество опробований n принимается дифференцированным по сезонам, опр но не чаще одного раза в сутки для ДГ, находящихся в «горячем» резерве. ДЭС Годовой расход топлива при опробованиях B для всей ДЭС определяется опр как сумма по всем ДГ станции, которые запускаются для опробования;

78.4. расход электроэнергии на собственные нужды ДЭС принимается по данным, приведенным в проекте ДЭС, и определяется как средневзвешенное значение месячных показателей:

мес Э мес сн К = ———, (112) сн мес Э пр мес где: Э — расход электроэнергии на собственные нужды ДЭС, кВт·ч. сн

При отсутствии данных в проекте ДЭС принимается до 4% от произведенной электроэнергии по ДЭС в целом.

На собственные нужды ДЭС относятся затраты электроэнергии, за исключением расхода на привод насосов системы теплоснабжения. Затраты тепла на собственные нужды ДЭС относятся к производственным нуждам.

79. Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию рассчитывается по формуле:

ДЭС ДЭС ДЭС B + B + B пр xx опр 6 b = —————————- x 10 . (113) нур Э x (1 — К ) пр сн

80. При наличии теплоутилизационной установки, использующей тепло выхлопных газов, определение нормативного удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию не изменяется и определяется в соответствии с пунктом 79.

Расход электрической энергии на привод циркуляционного насоса, применяемого для передачи (транспорта) тепловой энергии, относится на производственные расходы по ДЭС в целом.

81. В состав расчетных и обосновывающих материалов включаются:

расчеты НУР по каждой ДЭС на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период, выполненные в соответствии с разделом VI порядка по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных (расчетные таблицы; информация об источниках исходных данных);

режимные карты и нормативные характеристики, разработанные на основании режимно-наладочных испытаний;

сводная таблица результатов расчетов нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию по ДЭС, филиалу, энергоснабжающей организации в целом (приложение 3 к порядку);

отчетные данные за предшествующие годы, текущие и планируемые показатели по ДЭС, филиалу, энергоснабжающей организации в целом (таблица 1).

Отчетные данные
за предшествующие годы, текущие и планируемые показатели
по ДЭС, филиалу, энергоснабжающей организации

Показатели Значение показателей
20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.
отчет отчет план расчет расчет расчет
Производство электроэнергии, тыс. кВт·ч
Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство электроэнергии, г у.т./кВт·ч
Расход электроэнергии на собственные нужды, тыс. кВт·ч/%
Отпуск электроэнергии в электрическую сеть, тыс. кВт·ч
Норматив удельного расхода топлива на отпущенную электроэнергию, г у.т./кВт·ч
Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал

сравнительные данные по значениям удельных расходов топлива, утвержденных Минэнерго России и учтенных органами государственного регулирования тарифов (таблица 2).

Сравнительная таблица расчетных и фактических удельных
расходов топлива на отпущенную электрическую энергию ДЭС
(г у.т./кВт·ч)

план организационно-технических мероприятий (ОТМ) по рациональному использованию и экономии топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), разработанный на основе энергетических обследований, с указанием ожидаемой экономии топлива в т у.т., и сроков внедрения мероприятий;

пояснительная записка в составе: краткая характеристика предприятия — количество ДЭС, их установленная мощность, присоединенная нагрузка, количество потребителей, график отпуска электрической энергии, организация учета отпуска электрической энергии, проведение режимно-наладочных испытаний ДГ, принципы распределения электрических нагрузок между ДГ.

В пояснительной записке приводятся данные о проведенных в отчетном году мероприятиях по повышению экономичности ДЭС с конкретными данными о сокращении расхода электрической энергии на собственные нужды, снижении расхода топлива, влиянии проведенных мероприятий на уменьшение удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию;

заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива.