Способы обработки воздуха

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА В СИСТЕМАХ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Нагрев воздуха

Нагрев воздуха может быть сделано несколькими методами:

• смешением наружного воздуха с рециркуляционным при наличии в помещении теплоизбытков;

• нагревом воздуха при контакте его с горячей водой в промывочной камере кондиционера;

• нагревом воздуха в секциях подогрева или калориферах.

Расчета секций подогрева воздуха предшествует построение в Н, си диаграмме процессов для холодного и теплого периодов. Расчет на нагрев воздуха

где индексы н и к — начальное и конечное состояние воздуха соответственно.

При незначительном влагосодержание воздуха можно пренебречь расхода тепла на нагрев водяного пара, содержащегося в воздухе, тогда

Погребная поверхность нагрева секций: для парового теплообменника

при нагревании горячей водой

При подборе калориферная секций необходимо принимать фонда (в процентах): поверхности нагрева калорифера — 20 сопротивления по воздуху — 10 сопротивления по воде — 20.

Увлажнение

Влагосодержание наружного воздуха зимой при температуре 0 …- 20 ° С составляет 0,0049 … 0,0001 кг / м при полном насыщении. Относительное влажность около 80 %. Следовательно, влагосодержание составляет

недостаточно с санитарно-гигиенической точки зрения. Относительная влажность; помещении должна быть 50 … 70%, что соответствует его влагосодержания • 0,0154 • 0,6 = 0,0092 кг / м3, что почти в 4 раза больше. Поэтому, чтобы в холодный период в помещении обеспечить нормальную влажность, воздух необходим увлажнить. Следует отметить, что перед увлажнением воздуха необходимо нагреть.

В системах кондиционирования наибольшее распространение получило увлажнения воздуха путем испарения воды в поток воздуха, увлажняет. В этом случае циркуляция воды происходит следующим образом. Насосом вода забирается из поддона промывочной камеры и подается под давлением к форсункам, расположенным в камере кондиционера. Воздух, проходящий через камеру, поглощает часть воды испарилась и розпилювалася, а вода не испарилась, стекает в поддон камеры, откуда через фильтр снова забирается насосом и подается к форсункам.

Вода проходит по каналу форсунок и поступает по касательной в цилиндрическую камеру форсунки, благодаря центробежной силе получает вращательное движение и выходит через конический расширяющейся отверстие в виде мелких капелек.

Чтобы поток воздуха не нес с промывочной камеры мелкие капельки воды, устанавливают каплеуловитель, которые представляют собой узкие извилистые ходы, образованные вертикальными плоскостями из листового материала. Сепарация обычно применяется с двумя-тремя рядами плоскостей, установленных под углом 30 … 45 ° к вертикальной плоскости, параллельной оси камеры.

Только 2 … З% воды разбрызгивается форсунками в промывной камере, випаровуваеться и усваивается (поглощается) воздухом, который проходит через камеру. Остальные 97 … 98% воды стекают в поддон.

Воду перед форсунками необходимо фильтровать. Для этого в поддоне устанавливают металлические сетчатые фильтры с латунной сетки (15 … 25 м ‘/ ч на 1 м2 фильтра).

В расчете тепловологистнои обработки на А ^ — диаграмме находим: параметры воздуха, поступающего в промывочную камеру ( ‘Н ^ НЛЛ параметры воздуха, выходящего из камеры (ИК, сок, пк ), и конечную температуру воды, обрабатывает воздуха в камере (/ ^ к).

Далее определяют коэффициент эффективности т] и в соответствии с ним выбирают двурядную или трехрядную камеру. Затем по нужной производительности кондиционера определяют фактическую массовую скорость воздуха, проходящего через камеру,

Массовая скорость в камере обычно составляет 2,5 кг / (м2с), для форсунок грубого и среднего распила — 3,5; тонкого распила-1,5.

Теплотехнический расчет промывной камеры определяет коэффициент орошения ос обеспечивает принятую в расчете величину эффективности теплообмена т |.

Далее определяют количество распыленной в камере воды,

Выбирают производительность одной форсунки а $ и нужное количество форсунок

Затем выбирают промывочную камеру.

Способ обработки воздуха

Изобретение относится к вентиляции и кондиционированию воздуха. Способ обработки наружного воздуха заключается тем, что его подогрев осуществляют циклически в замкнутом объеме через теплообменную поверхность за счет теплоты воздуха помещения. Причем порцию воздуха в объеме подогревают до температуры выше 0°С, но ниже температуры точки росы воздуха помещения. Затем подогретый воздух начинают подавать в помещение, одновременно замещая освобождающийся объем наружным воздухом, и прекращают подачу воздуха в помещение и подачу наружного воздуха в замкнутый объем при температуре воздуха, подаваемого в помещение, удовлетворяющей условию T нар&Tgr; к&Tgr; н, где T нар — температура наружного воздуха T прит — температура начала подачи приточного воздуха в помещение: T к — температура конца подачи приточного воздуха в помещение. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 F 24 F 5 00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

IlO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4460106/29-06 (22) 14.07.88 (46) 07.07.90. Бюл. № 25 (71) Государственный проектный и научноисследовательский институт по проектированию животноводческих предприятий по производству молока, говядины и свинины (72) Г. Г. Еремеев (53) 697.92 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 928139, кл. F 24 F 5/00, 1979. (54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА (57) Изобретение относится к вентиляции и кондиционированию воздуха. Способ обработки наружного воздуха заключается в том, что его подогрев осуществляют циклически

Изобретение относится к вентиляции и кондиционированию воздуха и может быть использовано в помещениях с выделением тепла и влаги, преимущественно в животноводческим в холодный и переходный периоды года.

Целью изобретения является повышение эффективности теплообмена и осушения воздуха.

На чертеже представлена одна из возможных схем устройства, реализующего предлагаемый способ.

Устройство содержит теплообменник 1 с компенсатором 2 для поддержания постоянного давления в замкнутом объеме теплообменника 1, приточный воздуховод 3 с ветроотбойником 4, теплоизоляцией 5, обратный клапан 6, выпускной клапан 7, снабженный приводом 8 и соединенными с ним датчиками 9 температуры зонт 10 с теплоизоляцией 11 (Устройство изображено в состоянии подачи в помещение подогретого воздуха, клапаны 6 и 7 открыты).

„„SU„„1576787 А 1 в замкнутом объеме через теплообмениую поверхность за счет теплоты воздуха помещения. Причем порцию воздуха в объеме подогревают до температуры выше 0 С. ио ниже температуры точки росы воздуха помещения Затем подогретый воздух начинают подавать в помещение, одновременно замещая освобождающийся объем наружным воздухом, и прекращают подачу воздуха в помещение и подачу наружного воздуха в замкнутый объем при температуре воздуха. подаваемого в помещение, удовлетворяющей условию t (t„» (/„,„„где t„— температура наружного воздуха; t», — температура начала подачи приточного воздуха в помещение; t.», — температура конца подачи приточного воздуха в помещение. ил.

Способ обработки воздуха осуществляют следующим образом.

Когда порция воздуха в замкнутом объеме теппообменника I нагреется до темпсратуры выше 0 С, но ниже температуры точки росы воздуха помещения, один из датчиков 9 температуры, расположенный в теплообмеинике 1 у выпускного канала 7. включает привод 8, который открывает клапан 7.

При открытом клапане 7 для создания гравитационного напора, которым наружный воздух, открывая клапан 6, подается в замкнутый объем теплообменника 1, а подогретый воздух из объема теплообменника 1 подается в помещение, приточный воздуховод 3 и отверстие, закрываемое выпускным клапаном 7, следует размещать ниже нейтральной плоскости гравитационного давления, т. е. в зоне инфильтрации.

Подачу подогретого воздуха в помещение и подачу наружного воздуха в объем теплообменника 1 прекращают при темпе—

Формула изобретения

Составитель С. Журавлев

Реда кто р М. Бл а на р Техред А. Кравчук Корректор В. Кабаний

Заказ 1841 Тираж 583 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж вЂ” -35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, 101 ратуре воздуха, подаваемого в помещение, удовлетворяющей условию

t,»,„, — температура начала подачи приточного воздуха в помещение;

t»„, — температура конца подачи приточного воздуха в помещение.

Способ обработки воздуха путем подорева наружного воздуха через теплообменую поверхность за счет теплоты воздуха омещения, отличающийся тем, что, с целью овышения эффективности теплообмена и осушения воздуха помещения, подогрев наружного воздуха осуществляют циклически в замкнутом объеме, причем порцию воздуха в последнем подогревают до температуры выше 0 С, но ниже температуры точки росы воздуха помещения, затем подогретый воздух начинают подавать в помещение, одновременно замещая освобождающийся объем наружным воздухом, и прекращают подачу воздуха в помещение и подачу наружного воздуха в замкнутый объем при температуре воздуха, подаваемого в помещение, удовлетворяющей условию

t (t-„» с „ где t„— температура наружного воздуха;

t„»р„, — температура начала подачи при15 точного воздуха в помещение;

УФ рециркуляторы для обеззараживания воздуха УОВ

Главная / Лабораторное оборудование общего назначения / Установки для обеззараживания воды и воздуха / УФ рециркуляторы для обеззараживания воздуха УОВ

Рециркуляторы УОВ предназначенные для обеззараживания воздуха и УФ-обеззараживания помещений в присутствии людей. Они эффективны против патогенных бактерий (включая споровые формы), вирусов, микофлоры (плесеней, дрожжей и пр.), споровых форм микроорганизмов в воздухе и на поверхностях (в т.ч. и оборудования помещений).

Установки обеспечивают обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях практически любого назначения и объема, в том числе в учреждениях здравоохранения, социальной сферы, на предприятиях фармацевтической и пищевой промышленности, складах скоропортящейся продукции. В зависимости от категории помещения подбираются установки типоразмерного ряда УОВ, обеспечивающие бактерицидную эффективность (по S.Aureus) 95%…..99,9%.

  • Установки УОВ-3м-11А и УОВ-3м-18A предназначены для использования в салонах автомобилей скорой помощи и спецтранспорте с электропитанием 12В и 24В.
  • Установки УОВ-3м-25, УОВ-3м-55, УОВ-3м, УОВ-3м-120U, УОВ-3м-120C – варианты настенного типа и передвижные используются в учреждениях здравоохранения (больничные палаты, процедурные, врачебные кабинеты), социальной сферы, офисах, на производствах — в помещениях объемом до 300м³.
  • Серия УОВ-2м-4U, УОВ-2м-6U, УОВ-2м-8U – варианты настенный и мобильный, предназначены для помещений объемом от 500м³ до 2000м³ (учреждения здравоохранения, производственные помещения, в частности, фармацевтической и пищевой промышленности, склады скоропортящейся продукции).

Корпуса установок изготавливаются из алюминиевых сплавов или нержавеющей стали 12Х18Н10Т (или аналогов). Установки типа УОВ-3м имеют внутреннюю зеркальную поверхность, что повышает их бактерицидную эффективность установок. В качестве источников УФ излучения используются УФ лампы со сроком службы 12000 часов, а также озонообразующие УФ лампы. После автоматического отключения УФ ламп таймером озон разлагается, не образуя токсичных веществ. Возможно одновременно использовать безозоновые и озонообразующие УФ лампы, т.к. оба типа ламп взаимозаменяемые, имеют одинаковые присоединительные размеры.

Основные технические характеристики:

Тип установки

Исполнение

Производи тельность, м3/час

Объем помещения, м3

Мощность установки, Вт

Габариты (LxHxB), мм

УОВ-3м-11A

настенная
автомобильная

УОВ-3м-18A*

автомобильная
(12В,24В)

90х450×90

УОВ-3м-18U*

настенная

90×450х90

УОВ-3м-25

настенная

110х750х110

УОВ-3м-55*

настенная

110х1170х110

УОВ-3м-55U*

настенная

130х7100х130

УОВ-3**

настенная

170х750х110

УОВ-3м-120C*

передвижная

600х1440х600

УОВ-2м-120U*

передвижная

600х1440х600

УОВ-2м-4U*

настенная
передвижная

600x600x210
600х960х220

УОВ-2м-6U*

настенная передвижная

600x800x210
750x1160x400

УОВ-2м-8U*

настенная
передвижная

600x1000x310
750x1360x510

*По желанию Заказчика установки комплектуются безозоновыми или озонообразующими УФ лампами, а также в комбинированном варианте.

**Установка повышенной эффективности: использование одновременно УФ излучения и озона с нейтрализацией озона специальным фильтром на выходе воздуха из установки.

Вопрос № 8. Микроклимат, отопление, обеспечение чистоты воздуха и допустимый уровень шума в операционном блоке

Микроклимат операционных. При вентилировании операционных в помещении должна поддерживаться относительная влажность в пределах 50 — 60%, подвижность воздуха 0,15 – 0,2 м/с и температура 19 — 21° С в теплый период и 18 — 20° С в холодный. Наиболее эффективным и отвечающим современным требованиям способом вентилирования операционных, с точки зрения борьбы с пылевой и бактериальной загрязненностью воздуха, является оборудование операционных установками с ламинарным воздушным потоком, который может подаваться в горизонтальном или вертикальном направлении. Вертикальная подача потока предпочтительнее, так как позволяет при нормальных скоростях движения воздуха достичь 500 — 600-кратного обмена в 1 ч.

Отопление операционной лучше организовывать водяное, радиационное с панелями на потолке, стенах или вмонтированных в пол.

Обеспечение чистоты воздуха в операционном блоке. В распространении госпитальной инфекции наибольшее значение имеет воздушно-капельный путь, в связи с чем постоянному обеспечению чистоты воздуха помещений хирургического стационара и операционного блока должно уделяться большое внимание.

Основным компонентом, загрязняющим воздух помещения хирургического стационара и операционного блока, является пыль мельчайшей дисперсности, на которой сорбируются микроорганизмы. Источниками пыли являются, главным образом, обычная и специальная одежда больных и персонала, постельные принадлежности, поступление почвенной пыли с потоками воздуха и т. п. Поэтому мероприятия, направленные на уменьшение обсемененности воздуха операционной прежде всего предусматривают снижение влияния источников обсеменения на воздух.

Не допускаются к работе в операционной особы с септическими ранами и какими-либо гнойными загрязнениями кожи.

Рекомендуется использовать асептические кремы для рук.

Перед операцией персонал должен принять душ. Хотя исследования показали, что во многих случаях душ являлся неэффективным. Поэтому во многих клиниках стали практиковать
принятие ванны с раствором антисептика.

На выходе из санпропускника персонал надевает стерильные сорочку, штаны и бахилы. После обработки рук в предоперационной одевают стерильный халат, марлевую повязку и стерильные перчатки.

Стерильная одежда хирурга через 3 — 4 часа теряет свои свойства и расстерилизовывается. Поэтому при сложных асептических операциях (таких как трансплантация) целесообразно менять одежду каждые 4 часа.

Марлевая повязка является недостаточным барьером для патогенной микрофлоры, и, как показали исследования, около 25% послеоперационных гнойных осложнений вызваны штаммом микрофлоры, высеянным как из нагноившейся раны, так и из ротовой полости оперировавшего хирурга. Барьерные функции марлевой повязки улучшаются после обработки ее вазелиновым маслом перед стерилизацией.

Сами больные могут быть потенциальным источником загрязнения, поэтому их следует готовить перед операцией соответствующим образом.

Для уменьшения возможности распространения микрофлоры по помещениям операционного блока целесообразно применять световые бактерицидные завесы, создаваемые в виде излучения от ламп над дверями, в открытых проходах и т. д. Лампы при этом монтируются в металлических трубках-софитах с узкой щелью (0,3 0,5см).

Обезвреживание воздуха химическими веществами производится в отсутствие людей. Для этой цели допускается использовать пропиленгликоль или молочную кислоту. Пропиленгликоль распыляют пульверизатором из расчета 1,0 г на 5 м³ воздуха. Молочную кислоту, используемую для пищевых целей, применяют из расчета 10 мг на 1 м³ воздуха. Асептичности воздуха помещений хирургического стационара и операционного блока можно также достичь применением материалов, обладающих бактерицидным действием. К таким веществам относятся производные фенола и трихлорфенола, оксидифенил, хлорамин, формальдегид и многие другие. Им импрегнируют постельное и нательное белье, халаты, перевязочный материал. Во всех случаях бактерицидность материалов сохраняется от нескольких недель до года. Мягкие ткани с бактерицидными добавками сохраняют бактерицидное действие более 20 суток. Весьма эффективно нанесение на поверхность стен и других предметов пленки или различных лаков и красок, в которые добавлены бактерицидные вещества. Так, например, оксидифенил в смеси с поверхностно активными веществами успешно используется для придания поверхности остаточного бактерицидного действия. Следует иметь в виду, что бактерицидные материалы не оказывают вредного воздействия на организм человека.

Кроме бактериального большое значение имеет также загрязнение воздушной среды операционных блоков наркотическими газами: эфиром, фторотаном. Исследования показывают, что в процессе оперирования в воздухе операционных содержится 400 — 1200 мг/м³ эфира, до 200 мг/м³ и более фторотана, до 0,2% углекислоты. Весьма интенсивное загрязнение воздуха химическими веществами является активным фактором, способствующим преждевременному наступлению и развитию утомления хирургов, а также возникновению неблагоприятных сдвигов в состоянии их здоровья. С целью оздоровления воздушной среды операционных помимо организации необходимого воздухообмена следует улавливать и нейтрализовать газы наркотиков, попадающие в воздушное пространство операционной из наркозного аппарата и с выдыхаемым больным воздухом. Для этого применяют активированный уголь. Последний помещают в стеклянный сосуд, соединенный с клапаном наркозного аппарата. Выдыхаемый больным воздух, проходя через слой угля, лишается наркотических остатков и выходит наружу очищенным.

Допустимый уровень шума в помещениях хирургического стационара не должен превышать 35 дБА для дневного и 25 дБА для ночного времени, для операционных 25 дБА.

Обеспечение тишины в помещениях стационара и операционного блока должно предусматриваться на стадиях проектирования больницы: при отводе участка, разработке генерального плана, проектировании зданий и их строительстве, а также при реконструкции зданий и сооружений и обеспечиваться в процессе эксплуатации. Особое внимание уделяется защите операционного блока от различных шумовых воздействий. В связи с этим его следует размещать в изолированной пристройке к основному зданию с осуществлением противошумовых мер или располагать его на верхних этажах стационара в тупиковой зоне. Значительный шум генерируют вентиляционные устройства.

Все приточные установки следует размещать в подвальном или цокольном этажах, обязательно под второстепенными помещениями, либо в пристройках к основному зданию или на чердачных этажах. Вытяжные камеры и устройства целесообразно размещать на чердаке (техническом этаже), располагая их над вспомогательными помещениями. Шум от транзитных воздуховодов, проходящих через помещение, может быть уменьшен с помощью облицовки внутренней поверхности воздуховодов звукопоглощающим материалом либо путем увеличения массивности стенок воздуховодов (если позволяют другие условия) и наложения на них звукоизолирующих материалов.
С целью снижения шума в палатах, коридорах, холлах, буфетных и других помещениях следует применять звукопоглощающую облицовку, которая должна также отвечать санитарно-гигиеническим требованиям в отношении влажной уборки.

Генератором шума является также санитарно-технологическое оборудование стационаров. Колеса каталок и кресел-каталок для больных должны иметь резиновые или пневматические шины, на тележки для столовой посуды необходимо укладывать резиновые коврики. Холодильники следует устанавливать на специальные резиновые амортизаторы, лебедки лифтов на пружинные или резиновые амортизаторы, двери лифта должны быть раздвижными, стены шахты двойными (воздушный промежуток в 56 см).

Вопрос № 9. Организация работы гнойной перевязочной, послеоперационных палата и хирургического отделения в целом при плановых и внеплановых оперативных вмешательствах.

Гнойную перевязочную следует размещать в гнойном отделении рядом с гнойной операционной. Если блок состоит только из двух операционных, то они делятся на чистую и гнойную. В таком случае гнойная операционная должна быть строго изолирована от чистой. Может быть рекомендован следующий набор «гнойных» помещений: операционная, предоперационная, стерилизационная, наркозная, аппаратная, помещение для искусственного кровообращения, вспомогательные помещения, помещения для персонала, шлюзы с необходимым оборудованием.

Количество коек в послеоперационных палатах следует предусматривать по норме: две койки на одну операционную. При наличии отделений анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной терапии, послеоперационные палаты не предусматриваются, а их количество учитывается в коечности отделения анестезиологии и реанимации.

В госпиталях, где хирургическое отделение располагается в отдельном корпусе, в нем устраивается приемное отделение, величина и структура которого зависят от мощности отделения. В составе приемного отделения весьма желательно иметь реанимационный зал и амбулаторную операционную.

Организация работы хирургического отделения.

Плановые хирургические вмешательства выполняются с разрешения начальника отделения, сложные случаи только после клинического разбора больных.

Утром в день операции больной осматривается оперирующим хирургом и анестезиологом.

Ни одна операция, за исключением небольших вмешательств (вскрытие панариция, обработка поверхностных ран), не должна проводиться без участия врача ассистента. При отсутствии второго хирурга к ассистированию привлекаются врачи других специальностей.

Очередность и последовательность операций устанавливаются, начиная с требующих наиболее строгих правил асептики (на щитовидной железе, по поводу грыжи и др.). Затем следуют операции, после которых возможно загрязнение операционной и персонала (на желудочно-кишечном тракте, по поводу различных свищей).

Крупные плановые оперативные вмешательства целесообразно выполнять в начале недели. Вмешательства, связанные с инфицированием операционной, назначают на конец недели, приурочивая их к последующей генеральной уборке операционной.

Операционная сестра обязана вести строгий учет взятых на операцию инструментов, тампонов, салфеток и других материалов, а к концу операции проверить их наличие и доложить хирургу.

Операционные и перевязочные должны, не реже двух раз в день подвергаться влажной уборке и облучению кварцевыми лампами, а один раз в неделю — генеральной уборке.

Бактериологический контроль за качеством уборки, состоянием микробной обсемененности воздуха (до, во время и после окончания операции) и объектов внешней среды, за стерильностью перевязочного и шовного материала, инструментов и других предметов должен осуществляться не менее одного раза в месяц, а за стерильностью рук хирургов и кожи операционного поля — выборочно один раз в неделю.

Очистка и обеззараживание воздуха в операционной

Источником выделения бактерий является медицинский персонал, который разносит частицы при движении. Внутрибольничная инфекция имеет свойство циркулировать по помещению вместе с потоками воздуха, и всегда существует угроза проникновения ее в открытую операционную полость. Доказано, что плохая организация систем вентиляции может привести к интенсивному накоплению патологических микроорганизмов и инфекций.

Сегодня для предотвращения проникновения бактериальных загрязнений в условиях стерильных операционных, манипуляционных и перевязочных стали актуальны современные системы воздухоочистки Аэролайф. Они успешно справляются с обеззараживанием приточного и внутреннего воздуха, уничтожением микроорганизмов, в том числе, и тех, которые устойчивы к ультрафиолетовому излучению диапазона С. Кроме этого, система фотокаталитической очистки воздуха Аэролайф эффективно обеззараживает воздух в операционной и удаляет летучие элементы: озон, формальдегид, пары чистящих веществ, хлора, растворителей и пр.