Знаки маршрутного ориентирования (ЗМО): информационные щиты, указатели, таблички, схемы — предназначены для информирования участников дорожного движения о местонахождении объектов и маршрутах движения. Эффективность размещения информационно-дорожных указателей бесспорна:
* благодаря применению световозвращающих пленок установка знаков маршрутного ориентирования возможна в любом географическом месте участка трассы;
* знак не требует внутренней и внешней подсветки;
* водители прежде всего интуитивно обращают внимание именно на дорожные знаки;
* конструктивно дорожный знак имеет значительную устойчивость к проявлениям вандализма.
Знаки маршрутного ориентирования представляют собой щитовой носитель информации, на который нанесена цветная аппликация из световозвращающей и транслюцентной пленок в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.знаки дорожного ориентирования
Знаки маршрутного ориентирования изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия и световозвращающей пленки (инженерной, коммерческой, высокоинтенсивной, алмазной).

Согласование (получение технических условий) на установку информационных знаков в ФУАД «Центральная Россия».

На территории Московской области сейчас строиться много котеджных поселков, торговых центров и объектов придорожного сервиса. В связи с этим возникает необходимость установки знаков, информирующих о наличии того или иного объекта в том или ином месте. Для этого ГОСТом Р 52289-2004 предусмотрены информационные знаки (знаки маршрутного ориентирования).

Знаки маршрутного ориентирования (ЗМО): информационные щиты, указатели, таблички, схемы — предназначены для информирования участников дорожного движения о местонахождении объектов и маршрутах движения. Эффективность размещения информационно-дорожных указателей бесспорна:

  • благодаря применению световозвращающих пленок установка знаков маршрутного ориентирования возможна в любом географическом месте участка трассы;
  • знак не требует внутренней и внешней подсветки;
  • водители прежде всего интуитивно обращают внимание именно на дорожные знаки;
  • конструктивно дорожный знак имеет значительную устойчивость к проявлениям вандализма.

Знаки маршрутного ориентирования представляют собой щитовой носитель информации, на который нанесена цветная аппликация из световозвращающей и транслюцентной пленок в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.знаки дорожного ориентирования

Знаки маршрутного ориентирования изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия и световозвращающей пленки (инженерной, коммерческой, высокоинтенсивной, алмазной).

Для того, что бы установить любые дорожные знаки на территории Московской на дорогах, находящихся на балансе ФУАД «Центральная Россия», необходимо сначала получить технические условия. На основании этих технических условий разрабатывается Проект организации дорожного движения- паспорт на установку дорожного знака, который и согласовывается с балансодержателем дороги (ФУАД «Центральная Россия»). отделом ГИБДД, контролирующем данный конкретный участок дороги, Управлением ГИБДД по Московской области.

Согласование информационных знаков в Мосавтодоре.

Для того, что бы установить любые дорожные знаки на территории Московской на дорогах, находящихся на балансе Управления «Мосавтодор», необходимо сначала получить технические условия. На основании этих технических условий разрабатывается Проект организации дорожного движения (ПОДД), который и согласовывается с балансодержателем дороги (Управлением «Мосавтодор»). отделом ГИБДД, контролирующем данный конкретный участок дороги, возможно и Управлением ГИБДД по Московской области.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
необходимых для согласования и выдачи технических условий на размещение наружной рекламы и рекламно-информационных знаков вдоль автомобильных дорог регионального значения.

1. Письменное заявление от юридических и физических лиц в адрес Управления «Мосавтодор» (начальник Черноусов И.Е.) о своих намерениях размещения рекламы или рекламно-информационного знака с обязательным указанием: точной привязки к автодороге (км + м, право/лево); информации о возможных звуковых сигналах, издаваемых рекламой и их мощность; светового режима работы рекламного щита, параметры световых и осветительных устройств.

2. Карту-схему предполагаемого места размещения наружной рекламы или рекламно-информационных знаков с привязками в плане к километровому столбу, по высоте к поверхности проезжей части улицы или автомобильной дороги и расстояния от бровки земляного полотна или бортового камня до крайнего элемента рекламной конструкции.

3. Эскиз — фото рекламной конструкции в цвете с фрагментом участка а/дороги.

4. Копию дислокации участка автодороги с указанием предполагаемого места установки.

5. Справку, подписанную заявителем о соответствии конструкций рекламного щита, а также несущих конструкций его крепления, включая фундамент, действующим стандартам, нормам и правилам.

6. Почтовый адрес, юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон, банковские реквизиты.

7. Копия свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц и ЧП).

8. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и ЧП).

9.Копии документов разрешающих заявленный вид деятельности (устав, лицензии и т.п.).

Все вышеперечисленные документы должны быть заверены подписью и печатью заявителя.

Стандарт ПАО «Россети» — СТАНДАРТ РОССЕТИ. Распоряжение ПАО «Россети» от 09.11.2018 № 501р
«Об утверждении требований к информационным знакам».

В целях систематизации требований действующих нормативных документов, совершенствования работы в области охраны труда и производственной безопасности в Группе компаний «Россети»:
1. Утвердить Требования к информационным знакам, размещаемым на подстанциях и линиях электропередачи. Стиль, информационное наполнение, материалы и способы крепления (далее — Требования) согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. ДЗО ПАО «Россети», указанным в приложении 2 к настоящему распоряжению:
2.1. Обеспечивать учет Требований при разработке организационно-распорядительных и регламентных документов, функциональных требований и технических заданий, а также при выполнении мероприятий по обеспечению наличия, правильности установки и использования на объектах электросетевого хозяйства информационных и предупреждающих знаков, реализуемых, в том числе, в рамках утвержденных в установленном порядке программ по снижению рисков травматизма.
2.2. Обеспечить внесение изменений (при необходимости) в действующие локальные нормативные акты и иные документы, регламентирующие требования к информационным и предупреждающим знакам, размещаемым на подстанциях и линиях электропередачи, обеспечивающие выполнение п. 2.1 настоящего распоряжения.

ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ ЗНАКАМ,
РАЗМЕЩАЕМЫМ НА ПОДСТАНЦИЯХ И ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ.
СТИЛЬ, ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ

4. Порядок установки информационных и предупреждающих знаков на подстанциях

4.1 В соответствии с требованиями п. 5.3.4 ПТЭ на баках трансформаторов и реакторов наружной установки должны быть указаны станционные (подстанционные) номера. Такие же номера должны быть на дверях и внутри трансформаторных пунктов и камер.
На баках однофазных трансформаторов и реакторов должна быть указана расцветка фаз стандартными цветными кружками желтого, зеленого и красного цветов соответственно (рисунок 1).
4.2 В соответствии с требованиями п. 5.4.14 ПТЭ на дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, наружных и внутренних лицевых частях КРУ, КРУН, КРУЭ, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов должны быть выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.
На предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений должны быть надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.
На металлических частях корпусов оборудования должна быть обозначена расцветка фаз стандартными цветными кружками желтого, зеленого и красного цветов соответственно (рисунок 1).
Надписи должны быть четкими и контрастными. На светлом фоне надписи следует делать черным цветом, на темном фоне – белым цветом.
4.3 На дверях РУ должны быть установлены предупреждающие плакаты «Осторожно электрическое напряжение» в соответствии с требованиями СТО 34.01-30.1-001-2016.
4.4 Рекомендуется использование постоянных знаков, размещаемых на оборудовании ПС. Надписи постоянных знаков на оборудовании ПС должны соответствовать диспетчерским наименованиям оборудования и выполняются черным шрифтом на белом фоне (рисунок 2).
4.5 В соответствии с п. 7 Правил установления охранных зон охранные зоны ПС подлежат маркировке путем установки предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных вышеуказанными правилами ограничений применительно к высшему классу напряжения ПС.

Рисунок 1 Пример обозначения расцветки фаз на ПС

.

Рисунок 2 Примеры исполнения постоянных знаков на ПС

.

5 Порядок установки информационных и предупреждающих знаков на воздушных линиях электропередачи

5.1 В соответствии с требованиями ПУЭ (пп. 2.4.7 и 2.5.23) опоры ВЛ на высоте 2-3 м должны иметь следующие постоянные знаки:
5.1.1 На опорах ВЛ напряжением до 1 кВ размещаются постоянные знаки, указывающие:
– порядковый номер опоры;
– ширину охранной зоны, соответствующая классу напряжения ВЛ, и телефон владельца ВЛ (расстояние между информационными знаками должно быть не более 250 м);
– плакаты с указанием расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи (на опорах, установленных на расстоянии менее 4 м до кабелей связи) (рисунок 3).

Рисунок 3 Пример обозначения расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи

.

5.1.2 На опорах ВЛ напряжением выше 1 кВ устанавливаются постоянные знаки, указывающие:
– порядковый номер опоры, номер ВЛ или ее условное обозначение – на всех опорах (на двухцепных и многоцепных опорах ВЛ, кроме того, должна быть обозначена соответствующая цепь);
– информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ, соответствующей классу напряжения ВЛ. Расстояние между информационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м, при большей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре, в ненаселенной и труднодоступной местности – 500 м, допускается более редкая установка знаков;
– расцветка фаз – на ВЛ напряжением 35 кВ и выше на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными, и на первых опорах ответвлений от ВЛ;
– предупреждающие плакаты «Осторожно электрическое напряжение» в соответствии с требованиями СТО 34.01-30.1-001-2016 Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям. — на всех опорах ВЛ в населенной местности;
– плакаты с указанием расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи — на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи (рисунок 3).
– при размещении на опорах ВЛ муфт оптического кабеля ВОЛС дополнительно, в соответствии с требованиями п. 2.5.200 ПУЭ, должны устанавливаться следующие постоянные знаки (рисунок 4):
✓ условное обозначение ВОЛС;
✓ номер соединительной муфты.

Рисунок 4 Пример знака размещения муфты оптического кабеля ВОЛС на опоре ВЛ

.

5.1.3 На ВЛ напряжением 110 кВ и выше, обслуживание которых осуществляется с использованием пилотируемой авиационной техники, в верхней части каждой пятой опоры ВЛ устанавливаются номерные знаки, предназначенные для идентификации опоры. Для опор ВЛ напряжением 500-750 кВ знаки должны быть размером 400?500 мм (рисунок 5).

Рисунок 5 Пример знака, устанавливаемого в верхней части опоры ВЛ, обслуживаемой с использованием пилотируемой авиационной техники

.

5.2 В соответствии с п. 7 Правил установления охранных зон охранные зоны ВЛ подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных вышеуказанными правилами ограничений.
5.2 Для всех ВЛ должно быть минимизировано количество информационных знаков, размещаемых на одной опоре. В случае необходимости размещения на одной опоре ВЛ информации, предусматривающей установку более одного знака (за исключением знаков, представленных на рисунках 3-5), необходимо совмещать ее на одном знаке (рисунки 6.1 и 6.2).

Рисунки 6.1 (а) Примеры знаков, размещаемых на опоре ВЛ (на знаке наносится схематическое изображение опоры ВЛ в зависимости от ее типа)

.

Рисунки 6.1 (б) Примеры знаков, размещаемых на опоре ВЛ (на знаке наносится схематическое изображение опоры ВЛ в зависимости от ее типа)

.

Рисунок 6.2 Примеры обозначений действующих ограничений, используемых на информационных знаках

.

6 Порядок установки информационных и предупреждающих знаков на кабельных линиях электропередачи

7 Требования к условиям эксплуатации, материалам и конструкции информационных и предупреждающих знаков

7.1 Требования к изготовлению информационных и предупреждающих знаков, предназначенных для наружного размещения:
– Изготавливаются из металла толщиной не менее 0,5 мм со стеклокерамическим, эмалированным покрытием в соответствии с требованиями ГОСТ 24405-80 со сроком эксплуатации не менее 20 лет.
– Должны изготавливаться методом штамповки с отбортовкой по всему периметру знака. Не допускается наличие отверстий на лицевой поверхности знаков. Примеры информационных знаков представлены на рисунках 7 и 8.
– Конструкция информационных и предупреждающих знаков должна предусматривать наличие универсальных (для всех видов креплений) отверстий на бортах знаков, в том числе кронштейнами, бандажной металлической лентой, метизами и др. (рисунки 7 и 8).
– Нанесение текста и изображений на знак выполняется методам деколирования на эмалированную поверхность – нанесение изображения при помощи шелкографической печати с последующим высокотемпературным обжигом. Борта знаков должны покрываться силикатной эмалью и закрываться деколью в продолжении основного изображения лицевой поверхности.
– Фоновые изображения информационных и предупреждающих знаков должны быть матовые (антибликовые).
– Размеры элементов изображений, размещаемых на информационных знаках, необходимо выбирать, исходя из максимальной реализации свободного пространства.
– Поверхность покрытия должна быть гладкой, однородной, не должна содержать посторонних включений и загрязнения. Не допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров, разрывов и отслаиваний покрытия.
– При изготовлении информационных и предупреждающих знаков не допускается:
✓ изготовление деколей на струйных, цифровых и офсетных принтерах;
✓ разнотон цветов изображений в пределах партии;
✓ использование цветографических изображений, несоответствующих стандартной шкале Pantone/Ral.
– Не допускается крепление информационных и предупреждающих знаков с использованием случайных, не предназначенных для данной цели материалов (проволока, шпагат и др.)
Информационные и предупреждающих знаки, предназначенные для наружного размещения, должны удовлетворять следующим условиям эксплуатации:
– Возможность эксплуатации при температуре окружающей среды от -70 гр С до + 50 гр С и относительной влажности воздуха от 0 до 100%.
– Стойкость текста и изображения к воздействию растворителей и слабых растворов кислот, а также к выцветанию на протяжении всего срока службы.
– Стойкость к негативному влиянию коррозионных агентов атмосферы воздуха, соответствующих группе II (промышленная) в соответствии с ГОСТ 15150 на протяжении всего срока службы.
– Стойкость к воздействию атмосферных осадков (снега, инея, дождя), солнечного излучения, соляного тумана, пыли (для информационных знаков наружного размещения) на протяжении всего срока службы.
– При правильной эксплуатации и соблюдении общих правил охраны труда и гигиены должно исключаться выделение в окружающую среду токсичных и вредных веществ.
1.1 Требования к изготовлению информационных и предупреждающих знаков, предназначенных для размещения внутри помещений:
– Допускается изготовление знаков из негорючего пластика (в том числе вспененный пластик ПВХ) толщиной не менее 4 мм либо из алюминия толщиной не менее 0,5 мм.
– Нанесение текста и изображений выполняется методом прямой полноцветной УФ печати, разрешением не менее 1440 dpi или термотрансферного переноса.
– При изготовлении необходимо предусмотреть наличие не менее двух отверстий для крепления знаков с использованием метизов, либо прорезей для крепления с использованием бандажной ленты. Возможно использование для крепления знаков двухстороннего скотча.

Рисунок 7 Пример конструкции прямоугольного информационного знака с универсальными отверстиями для крепления

.

универсальные отверстия для крепления

.

Рисунок 8 Пример конструкции треугольного информационного знака с универсальными отверстиями для крепления

.

8 Типовые узлы крепления информационных и предупреждающих знаков

8.1 Эскизы типовых узлов крепления информационных знаков на элементы решетчатых опор ВЛ, порталов РУ, опорных стоек и рам оборудования ПС представлены на рисунках 9-18.

Рисунок 9 Крепление знака бандажной лентой на горизонтальный уголок. Адаптер на одну ленту

.

Рисунок 10 Адаптер под бандажную ленту

.

Рисунок 11 Адаптер под усиленное крепление. 2 или 3 бандажных ленты

.

Рисунок 12. Переходник для крепления знака на вертикальном уголке

.

Рисунок 13. Вкладыш фиксации адаптера на полке уголка

.

Рисунок 14. Переходник под знаки больших размеров

.

Рисунок 15. Простой хомут фиксированной ширины

.

Рисунок 16. Регулируемый хомут

.

Рисунок 17. Хомут подпружиненный

.

Рисунок 18. Универсальный хомут

.

8.2 Эскизы типовых узлов крепления информационных знаков на деревянные опоры ВЛ, а также центрифугованные и вибрированные железобетонные стойки опор ВЛ, порталов РУ, оборудования ПС представлены на рисунках 19-20.

Рисунок 19. Крепление знака на стойках опор ВЛ, порталов РУ, оборудования ПС с использованием бандажной ленты

.

Рисунок 20. Адаптер для крепления знака с использованием бандажной ленты

.

Ознакомиться с Распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2018 № 501р «Об утверждении требований к информационным знакам» можно на странице нашего сайта в режиме прокрутки страниц во встроенном фрейме или в увеличенном виде на отдельной странице, нажав на фрейме вверху справа на символ «Открыть в новой вкладке». Копирование и скачивание документа невозможно. Однако, наши заказчики могут рассчитывать на получение любого документа, размещенного на нашем сайте, при необходимости их представления в проектные или иные организации, а также применения в своей работе.